请问,这个变频器的模拟量外部频率给定AI2(0-40mA),说明书写的是未使用,,可是我现在需要这个电流外部给定频率,怎么才能使用啊??求解!
15-10-21 19:49
这个要对应内部参数设定,没有说明书没经常用谁记得了那么多参数,看看说明书
15-10-21 21:15
指定模拟量输入为AI2就可以啦
15-10-21 21:29
附件 未命名.jpg
仔细看看说明书操作。
15-10-21 22:14
你是要实现什么功能呢?你这个是ABB标准宏、要使用AI2将1102改为外部2就可以了。
你也可以使用手自动宏、两个输入都能用
方法太多了,你慢慢研究研究说明书
15-10-21 22:24
恩恩谢谢您,,我打算使用手动自动宏  也是刚刚发现的
15-10-21 23:28
恩恩真心的感谢您,,我知道解决的方法了,,不同的宏,缺省参数不一样
15-10-21 23:29
宏很强大