登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电焊机需要加漏保么?
点击:4106 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1066006504
电焊机是个变压器,输出输入有隔离,加漏保能起到保护作用么,加漏保只能起到保护变压之前的线路漏电,请教一下电焊机需要加漏保么?还有国家标准是怎么规定的,要有据可寻
15-10-20 13:55
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
移动式的都要装漏保
15-10-20 14:17
2楼
编辑
引用
管理
坏男孩
加一个节电保护器就可以,节电和保护都有了。
15-10-20 14:18
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
老式的线圈式电焊机,有初级线圈绝缘击穿之后,漏电到硅钢片的危险。
新式的电子式电路板的电焊机,也有元器件被击穿之后,电源板的高压传递到焊把线进行输出漏电的危险。
总之,装漏电开关是有百益而无一害。
15-10-20 14:52
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如1、3楼所说,若装漏报,从原理上说更安全。
15-10-20 15:05
5楼
编辑
引用
管理
longyouworld
《电工证》培训时讲:手持移动电气设备必须加装漏电保护装置。
15-10-20 15:07
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
别忘了接上合格接地线哦!
15-10-20 17:40
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
安规有要求,潮湿环境,电加热设备,手持工具,移动用电设备,必须加漏电保护,原文应该百度搜得到,给领导或客户看,最好粘贴原文,不要跟他们讲原理,讲不清。
15-10-20 17:50
8楼
编辑
引用
管理
1920395409
移动电源必须安装漏电保护器,对是工人负责,也是对老板负责。
15-10-20 19:24
9楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
这漏保确实重要,实际焊机却往往乱搞,触电也有
15-10-20 21:55