点击:6062 回复:28

如7楼所说,速度应当没有问题。
15-10-20 14:46

引用 kazefsh 在 2015/10/20 10:53:08 发言【内容省略】

我是选用通断直流型的
15-10-20 16:08

引用 cfg168 在 2015/10/20 12:40:37 发言【内容省略】

PLC是晶体管输出,三菱Q系列的,速度我倒是不担心,就是担心寿命,不要用个几个月就出问题那就不好完了,即使PLC输出是继电器类型,我也可以把触发接近开关直接接到需要触发的硬件上也是没问题的,不经过PLC
15-10-20 16:11

引用 kdrjl 在 2015/10/20 14:33:58 发言【内容省略】

呵呵,对这个不熟,关键是停机改造,不能停太久,还是先用自己有把握的安全些。
15-10-20 16:12
我们是由于用来断高压的,因为当时没有和是的继电器,但是发现电压检测还是有电压,最后改用了真空继电器。
15-10-20 16:17
固态继电器也有输出直流型的,虽然平常绝大多数是交流负载。其实里面的电路很简单,就是前级电路给个信号光耦隔离可控硅导通,一般小功率的里面基本就大约10多个左右的电子元件,关键元件有个光耦和一个可控硅(大多数都是可控硅,可耐大电流),不过楼主的要求中通断电流只有几个毫安吗。。。
15-10-20 19:30

引用 hmz810220 在 2015/10/20 16:11:36 发言【内容省略】

只要固态继电器的容量选择搭配没有问题,电路设计合理,这玩意感觉用一辈子都不是问题。
15-10-20 19:49
没有问题!
个人见解
15-10-20 19:50
你的开关频率不是问题   好多固态继电器漏电电流可能有几十ma  我用的美格而的直流控制直流的固态继电器可以关断变频器的运行信号  估计在10ma  左右具体没有测量过   其它品牌的试过几个  不能可靠关断变频器的运行信号    希望对你有帮助
15-10-20 21:16

引用 测电笔an 在 2015/10/20 21:16:41 发言【内容省略】

谢谢,昨天测试了下,接法是这样的,我用NPN型接近开关输出直接接固态继电器转换成正极通断,就没进PLC了,测试效果OK,测试时间运转有3个小时吧,没发现干扰,原来没转接固态继电器的时候直接用接近开关发现干扰很严重,当然,如果会用问题我就准备改用PNP接近开关了,不过我还没买过这样的接近开关。其实我是担心固态继电器的寿命问题,毕竟一天触发40W左右,一年下来也有1亿多次,会用一年也好,就怕用几个月就坏了。
15-10-21 08:28