按X010.Y0没反应啊!到底问题在哪?
附件 IMG_20151018_205507_1445173082392.jpg
15-10-18 20:58
子程序调用完成后上升沿已经没了。三菱不熟,个人理解。
15-10-18 21:21
可不可以换个输入看一下,就是上面子程序调用的和下面的别用同一个输入,试一下
15-10-18 22:06
上升沿比普通的常开触点优先执行,楼主要是把X10的上下两个触点类型调换,绝对OK。表情
15-10-18 22:23
只可用一个上升沿 如1楼所说
15-10-18 23:29
同意一楼的看法
15-10-19 06:53
GX Works2仿真Y0有输出。也许是三菱的学习软件问题。
15-10-19 07:50
附件 1.jpg
15-10-19 08:24

工控新闻