登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:220v/1.5KW变频器,用10A模块会烧吗?
点击:977 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
rui1118
一台220V/1.5KW变频器,驱动和模块烧坏,原模块为7MBR20SA060,20A600V,因为某些原因,换用一块7MBR10SA120模块,10A1200V,变频器输出电流为7A,现模块是10A,不知道会不会很快坏掉,各位老师傅发表点意见。
15-10-16 19:57
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
很容易烧坏。
15-10-16 20:05
2楼
编辑
引用
管理
xquan
结合中国国情,我有时候也是这样选择的…
15-10-16 20:09
3楼
编辑
引用
管理
18025300463
短路了100A也要烧掉
15-10-16 21:04
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
有些变频器制造商都在这么做。
15-10-16 22:44
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
说不好啊
15-10-17 06:41
6楼
编辑
引用
管理
453414193
这个说不好,看负载情况了。
15-10-17 07:07
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
最好换成20A的,如果临时用下那另当别论。
15-10-17 07:40
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;20A变成10A,这也缩水太厉害了吧;
当0.75KW还凑和;
15-10-17 08:13
9楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
堵转就会烧掉。
15-10-17 08:19