主题:PLC采集PT100的值不对啊!

点击:4942 回复:14

我现在用PLC采集PT100的值,现象是我给PT100加热,PLC采集的值变化也不大啊,我用PLC采集的数值是5031,用FC105输出的是18.2,我打火机给PT100加热后,PLC采集值才6082,FC105输出才22点多。打火机温度怎么也得二三百度啊,是不是需要别的换算呢?下面这图是我用除以10的方法得到的温度,500多度也不对啊,
附件 QQ截图20151014174317.jpg
这是我的硬件图,还用接什么别的硬件么。我直接插得PT100。
附件 20151015_095114_001.jpg
15-10-15 09:54
PT100是不是也有个测量温度范围吧?
15-10-15 12:29
你是不是把线的位置接错了?我看应该接的是14和15啊...
15-10-15 13:23
线接错了~!
15-10-15 14:30
如果线接错了,plc是不能读取数值的,你可能是程序的计算出现了问题,另外,硬件配置中量程输入的选择是否正确,我没有用过这个AI,但我想这个模块可能是需要在硬件配置中选择量程卡的
15-10-15 15:10
建议先用万用表打一下电阻,看变化是否明显
15-10-15 15:14
没玩过300的, 等答案。
15-10-15 17:19
硬件组态里是怎么样的
15-10-15 18:37
量程卡里面有设置,摄氏度,PT100标准
附件 捕获.jpg
15-10-15 20:01
我用除以十的方法结果变化就很明显,整数变浮点数然后除以十,一开始采集的值是504,我用打火机烧PT100,采集的数值能升到650多,然后我就不敢烧了,我要是用FC105采集,拿打火机烧采集的数能到6000多,但是FC105输出的值就30多。
15-10-15 20:06