主题:请各位大师指一点一下

点击:416 回复:5

威伦通Tk6070iH与西门子S7200通讯不了,PLC连线控制触摸屏上Q0  灯亮,按触摸屏没有反应, 下面我怎样做的图片  
附件 IMG_20151014_180807.jpg
附件 IMG_20151014_180721.jpg
附件 IMG_20151014_181433_HDR.jpg
附件 IMG_20151014_181123.jpg
附件 IMG_20151014_180953.jpg
附件 IMG_20151014_181036.jpg
附件 IMG_20151014_181142_HDR.jpg
附件 IMG_20151014_180912.jpg
附件 IMG_20151014_181110.jpg
15-10-15 06:34
Tk6070iH 485管脚定义图  触摸屏1/2/5,PLC8/3/5
附件 IMG_20151014_200139.jpg
15-10-15 06:42
配置貌似都是对的,但是触摸屏控制不了I点的哦,你换M点试试吧
15-10-15 08:19
应该是控制V或者M点吧,I点控制不了的!
15-10-15 08:24
只能用m控制开关量。
15-10-15 09:25
楼主要通过HMI来控制I点啊。
难怪你老说没通讯上,I在触摸屏上是只读啊。
15-10-15 09:34