主题:请各位大师指一点一下
点击:416 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
anxwang
威伦通Tk6070iH与西门子S7200通讯不了,PLC连线控制触摸屏上Q0 灯亮,按触摸屏没有反应, 下面我怎样做的图片
威伦通Tk6070iH与西门子S7200通讯不了,PLC连线控制触摸屏上Q0 灯亮,按触摸屏没有反应, 下面我怎样做的图片
15-10-15 06:34
1楼
编辑
引用
管理
anxwang
Tk6070iH 485管脚定义图 触摸屏1/2/5,PLC8/3/5
15-10-15 06:42
2楼
编辑
引用
管理
穿孩子的树
配置貌似都是对的,但是触摸屏控制不了I点的哦,你换M点试试吧
15-10-15 08:19
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
应该是控制V或者M点吧,I点控制不了的!
15-10-15 08:24
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
只能用m控制开关量。
15-10-15 09:25
5楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主要通过HMI来控制I点啊。
难怪你老说没通讯上,I在触摸屏上是只读啊。
15-10-15 09:34