koofly
有一台 台达变频器型号VFD43B,需要跟生产线同步 ,已知生产线有输出的同步型号(0-10V),假设变频器参数已设置成通过AVI模拟信号的方式控制转速我要怎样接线.第一个图为说明书上给的接线图,第二个图为我想的接线图.想请高手指点哈第二个图有没有问题,谢谢
15-10-09 11:07
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
是没有问题的,但是参数要设置好。
15-10-09 11:11
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
接线是对的
15-10-09 11:31
3楼
编辑
引用
管理
339402782
只接AVI和ACM加屏蔽就行了
15-10-09 11:33
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
ok线路不要太长。
15-10-09 11:57
5楼
编辑
引用
管理
华星电仪
第二个图和第一个图是一样的没问题,用的是屏蔽线
15-10-09 14:15
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
学习了,楼主的想法很好!
15-10-09 16:33
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
加速时间要设一样了。
15-10-10 10:34
8楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
接线没有问题,学习楼主的认真态度。
15-10-10 10:42
9楼
编辑
引用
管理
chency_2008
电位器连接导线需用蔽屏导线
15-10-10 14:59