主题:现在出现一个问题希望得到大家的帮助!非常感谢!!!
点击:1008 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得各位说的有理,可查电源负载电压和线路连接是否可靠等。
15-10-11 12:54
11楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
对,电压的电源容量太小,驱动不了电磁阀
15-10-11 13:19
12楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
不知道楼主更改的目的是什么?
15-10-12 14:32
13楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
接上线圈再次测量看看电压还有没有12V.
15-10-12 14:42
14楼
编辑
引用
管理
fywsch
电源容量是不是选小了?换个大点的试下。
15-10-13 07:16
15楼
编辑
引用
管理
华星电仪
测电压是在什么位置的电压,要是在线圈两端还有电压还没有磁性就是线圈断线
15-10-13 08:31
16楼
编辑
引用
管理
1066006504
我昨天碰到一个问题,电磁阀老是不动作,在电磁阀插头处量电压为零,检查线路正常,最后查出是插头断路,真稀罕
15-10-25 09:44
17楼
管理
xplc2006
该帖内容不符合相关规定!
15-11-06 07:31
18楼
编辑
引用
管理
xplc123
看下电磁阀的功率是多少 如果供电电源小于电磁阀的功率 虽然有电呀是驱动不起来的