登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:新手求大神来解答 谢谢大家了
点击:1093 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
我上个图 您就应该会理解了
i0.0就不能修改成1 也就是不能够接通 蓝色不能成为绿色 换成了m0.0就能够修改成1 直接变成绿色 这是怎么回事啊
15-10-08 16:21
11楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主 向上的箭头表示输出24V哦,但是电流还小,一般就是供给你个简单的传感器用的。
I 点是不可以通过内部修改 0 或 1的, Q输出点可以模拟强制。
正如Z版所说的。
1200的用起来感觉还是很不错的,比200强多了。与300比较相似些。
15-10-08 16:28
12楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
恩 我就是想强制 i0.0 但是没有效果 这时怎么回事那?不过西门子200就可以啊 是1200 不支持这个吗 ?
15-10-08 16:29
13楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果真实的链接PLC硬件,打开编程软件能够强制修改输入端口I0.X的状态,那么传感器真实的输入信号不是就被覆盖或者篡改了吗?这个在实际设备生产的时候应当是相当危险的呀,比如强制篡改现场急停按钮按下的时候的输入为1或者为0的状态。
如果说只是纯软件仿真,没有链接真实的硬件,那倒是说的过去。
15-10-08 16:37
14楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
恩恩 没有连接硬件 只是自己学习 不知道为什么 就是 i0.0 这种强制不了
15-10-08 16:45
15楼
编辑
引用
管理
小泽奔跑
那就是在1200中 i0.0 这种不可以进行强制吗?? 200 好像可以呢
15-10-08 16:47
16楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主不是已经试过了吗,实践是检验真理的唯一标准啊
15-10-08 22:01
17楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
小泽奔跑
在 2015/10/8 16:29:43 发言
【内容省略】
相信我,多翻翻手册比你到论坛发帖问问题要节省你宝贵的时间,大神们很忙的,没有空仔细回答这种能翻手册的问题的。
15-10-09 13:55
18楼
编辑
引用
管理
924867177
PLC接220V?没搞错吧,PLC没坏?
15-10-11 09:33
19楼
编辑
引用
管理
周运浩
I和Q是属于过程影像。必须要有实际的输入输出。M是属于中间寄存器 两者是不一样的
15-10-11 19:52
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
更多新闻资讯