主题:新手求大神来解答 谢谢大家了

点击:1093 回复:22

我上个图 您就应该会理解了  
附件 QQ图片20151008161604.jpg
附件 QQ图片20151008161556.jpg
i0.0就不能修改成1   也就是不能够接通   蓝色不能成为绿色  换成了m0.0就能够修改成1  直接变成绿色   这是怎么回事啊
15-10-08 16:21
楼主  向上的箭头表示输出24V哦,但是电流还小,一般就是供给你个简单的传感器用的。
I 点是不可以通过内部修改 0 或 1的, Q输出点可以模拟强制。
正如Z版所说的。
1200的用起来感觉还是很不错的,比200强多了。与300比较相似些。
15-10-08 16:28
恩 我就是想强制  i0.0  但是没有效果 这时怎么回事那?不过西门子200就可以啊  是1200 不支持这个吗 ?
15-10-08 16:29
如果真实的链接PLC硬件,打开编程软件能够强制修改输入端口I0.X的状态,那么传感器真实的输入信号不是就被覆盖或者篡改了吗?这个在实际设备生产的时候应当是相当危险的呀,比如强制篡改现场急停按钮按下的时候的输入为1或者为0的状态。
如果说只是纯软件仿真,没有链接真实的硬件,那倒是说的过去。
15-10-08 16:37
恩恩 没有连接硬件  只是自己学习  不知道为什么  就是 i0.0  这种强制不了
15-10-08 16:45
那就是在1200中  i0.0  这种不可以进行强制吗??   200 好像可以呢
15-10-08 16:47
楼主不是已经试过了吗,实践是检验真理的唯一标准啊表情
15-10-08 22:01

引用 小泽奔跑 在 2015/10/8 16:29:43 发言【内容省略】

相信我,多翻翻手册比你到论坛发帖问问题要节省你宝贵的时间,大神们很忙的,没有空仔细回答这种能翻手册的问题的。
附件 snap1.jpg
15-10-09 13:55
PLC接220V?没搞错吧,PLC没坏?
15-10-11 09:33
I和Q是属于过程影像。必须要有实际的输入输出。M是属于中间寄存器 两者是不一样的
15-10-11 19:52

上一页 下一页