主题:广数DA98A伺服上电报主电路欠电压
点击:2135 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
FORELF
03报警,谁可以修啊,给我消息!
15-10-06 15:47
1楼
编辑
引用
管理
2295167166
我们可以搞定,有需要可以联系我;我们专门修自动化设备的。联系方式见我头像下面。
15-10-06 21:31
2楼
编辑
引用
管理
牧武
DA98系列的驱动器各种报警修的很多了。
15-10-07 16:43
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
400块给别人修,拿回来的时候没验收,结果装上去LED不显示了,虽然可以用!哎,行业都被玩坏了!
15-10-19 15:08
4楼
编辑
引用
管理
philips105s
400块是正常价格吗?不懂,求教大神们。
15-10-25 15:21
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
关键是他做了手脚啊,人为制造新的故障。
15-10-26 08:08
6楼
编辑
引用
管理
zhaiguiru
03报警是跟制动管回路有关系