登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如何做就地无功补偿

点击:1389 回复:16

现在有七台潜水泵11千瓦四台,5.5千瓦两台,15千瓦一台!采用分补四个11千瓦水泵用6kvar电容补偿效果不好电压只有340.v请问各位大师如何才能提升电压,该用多大的电容,是在总开处补偿好还是分补?谢谢!
15-10-06 09:41
全靠电容提高电压不现实的
15-10-06 10:22
无功功率补偿并不能提升电源电压,那么无功补偿是干嘛用的呢?为什么要安装它来使用呢?
因为马达有个电能利用的效率,并不是能100%利用的,一般只有约0.6~0.8左右的利用率,为了不让供电线路输送的电能白白的浪费掉其余的0.4~0.2,人们就发明了无功补偿。
简单的说,电容就是用来避免供电所的巨额罚款的,对提升电源电压用处不大。如果电源电压不足380V,请检查供电的电源总容量和增大供电线路的导线截面积,或者加装大容量的高精度三相稳压器。
最后修改:2015/10/6 11:51:09
15-10-06 11:45
你的供电离用电点距离是多少啊?
线径多大?
线径小距离远就地补偿也没用!
15-10-06 12:03
距离600米线径50mm
15-10-06 14:33
11KW*4台+5.5KW*2+15KW=70KW,正常工作后的电流约为150A,50MM的电缆,600米,是铜芯还是铝芯?要是铝芯,50MM是不够的,再加50MM的铝芯吧。
即使是50MM铜芯,还是太勉强了,还有国内的电缆的偷工减料的质量的一个特点,还是上95MM的铜芯比较稳妥吧。
15-10-06 15:41
谢谢各位大师的回复!一不方便从新布线!二线是铜芯的!直埋铺设!设备以运行就是电缆温升高50多度!
15-10-07 08:50
总补,加装补偿控制器。
15-10-07 16:23
不知道你们的那个变压器是多大的?
15-10-08 14:25
600米压降大,50mm2线,采用电容补偿不现实。要么增加线径,要么提高供电电压
15-10-08 14:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯