主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 上电报P.OFF
点击:1281 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
艾默生变频器EV2000 7.5KW 上电报P.OFF 检查主电路电压检测电路 正常 更换预充电 有关的光耦 感谢工控网友给予技术支持 更换主板上160v 1 vF 电容 供CVD 电压 原因分析 ;电容容量降低 CVD 电压下降 造成上电报P,OFF故障。
15-10-05 17:16
1楼
编辑
引用
管理
1500140865
搞定就行。