主题:台达PLC 给0个脉冲也转,正常吗?

点击:1272 回复:11

附件 1.jpg
步进的 而且是转个不停!!!!!!!!
最后修改:2015/10/3 20:41:57
15-10-03 18:50
给0个脉冲不停地转是正常的。看你用哪个指令了。
最后修改:2015/10/3 19:34:14
15-10-03 19:33
确认PLC和步进马达驱动器的硬件接线,然后确认PLC所编制的程序,最好上传程序以便研究检查。
15-10-03 20:07
附件 1.jpg
15-10-03 20:42
步进不是用PLSY吗?有什么指令能让它0个脉冲不转吗?
15-10-03 20:43
请看清关于PLSY指令的说明,
当给定的频率数量为0时,PLC将不会限定输出的脉冲数,也就是只要M1000接通,将会一直输出;
15-10-03 22:01
不想让转只要前面条件断开就行;
比如前面用M100,只要M100为OFF时就不输出了;
15-10-03 22:03
哦 我看了一半的编程手册就没看了 头大 感觉继续看下去会失去兴趣 还是喜欢看视频 呵呵
15-10-03 22:06
k0是无限脉冲 三菱也是这样的
15-10-04 09:16

引用 wuyang750 在 2015/10/4 9:16:15 发言【内容省略】

同意。
15-10-04 10:01