主题:请问下25的铝心线接头,接头因该接多长??
点击:2439 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
康丽羽绒
我25的铝心线饶接,现在接头长约20CM。但是问题是一段时间后接头处发热很大,把胶布都全部烧掉了!
请问:这个接头应该接多长最合适?
05-06-03 21:08
1楼
编辑
引用
管理
属牛的
用压接管
05-06-04 17:53
2楼
编辑
引用
管理
fjqzcx
你的线径有多大?
05-06-04 20:43
3楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
25的电
05-06-04 22:13
4楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
25的铝心线
05-06-04 22:13
5楼
编辑
引用
管理
songjk
二楼说的没错,电缆接头最好用压接管,何况还是铝芯电缆,铝在空气中是很容易氧化的,氧化后,接触电阻变大,通过大电流时,电缆就会发热。
05-06-06 01:35
6楼
编辑
引用
管理
wolves2001
一般接头为线径的10倍以上,25MM2的接头应该在25CM上。
05-06-06 10:20
7楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
引用
康丽羽绒
在 2005-6-4 22:13:00 发言
【内容省略】
是啊
现在就是这个问题,铝氧化了,接头发热非常严重,胶布都烧掉了!
谁有高招不让发热啊?
05-06-06 11:49
8楼
编辑
引用
管理
wayy
一定要用铝吗,改一下材料啦
05-06-06 12:44
9楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
是啊
只有铝的
改花费太大
05-06-06 18:11
上一页