主题:自学习MCGS组态问题

点击:1699 回复:19

附件 604.jpg
我在电脑上学着画了个图。。网上淘的屏也快回来了。。现在手里有西门子S7-200的PLC。。要是把这个图下到屏里然后连接PLC的话我这个图里的连接变量什么的该怎么设?才能和PLC连接实现控制。。请教大家指点一下。。谢谢了。。
15-10-01 12:31
我也正想学这个,以后多多指教哦,谢谢!
15-10-01 18:42
其实有实践的东西,才好学习!
15-10-01 19:34
这个可以在设备组态中完成  相应的变量地址对应通道地址即可
15-10-02 08:23
mcgs画面做完了,变量定义了,那么需要到设备里组态,选择相连的设备,连接通道变量。
15-10-02 14:44
官网有案例,看看就会明白。
15-10-02 15:30
搞清楚plc的地址就明白了
15-10-02 15:56
我看资料上是在电脑上先组态后下到触屏里的。。是这样吗?
15-10-02 19:24
先做串口父定义通讯。在做内部变量,链接内部变量
15-10-03 06:50

引用 346953791 在 2015/10/2 19:24:59 发言【内容省略】

是的,屏本身不能自我组态,需要计算机组态,然后下载。
15-10-03 10:31