主题:安装设备根本就没考虑过要维修

点击:1518 回复:27

附件 IMG_20150929_133404.jpg
下面是彩钢板隔的房子,上面是原来的混泥土楼板,除湿机和空调机组就装在这个夹层之间,还有各种管道和房梁,我要爬进去,胖子会被卡住。
附件 IMG_20150929_132052.jpg
除湿机这里空间稍微大一点,电控柜在设备上面
附件 IMG_20150929_133748.jpg
空调机组的电控柜就惨了,柜门都没装,紧靠房子的横梁,但愿我在这里期间千万别出问题
最后修改:2015/9/30 22:40:33
15-09-30 22:38
現在都是這樣,設計都不考慮維修。本來很容易修的,變成費勁的活兒
15-10-01 06:48
设计安装中,应当考虑今后的维护检修;只是,有时可能难以考虑到,需在施工过程中留意。
15-10-01 07:39
这个应该算是设计的缺陷不?
15-10-01 08:11
建造的时侯,考虑的只是美观,也没开个检维口。这种现象还普遍的,非一般人能维得到的。
15-10-01 08:32
现在有些人盲目排日本鬼,但有些东西真应该值得中国企业好好学习。早年修彩电的时候小日本鬼把每颗螺丝的位置和拆卸孔都预留的恰到好处,反观国产的要想拆A板,就的先把B或者再加C板拆下来。
15-10-01 08:43
呵呵,这是安装公司故意为之,要是客户是半桶水,而且任由安装公司随意安装而忽略施工监督的话,瞎搞。
反正安装好了之后能开机用就得了,能收到钱就是OK,后续嘛,嘿嘿,可以收取巨额的售后服务费用。表情
15-10-01 08:59

楼主 公司 做什么的
15-10-01 09:10
现在都嘛一锤子买卖。
15-10-01 10:28
经常出现这情况,有时现场条件不允许
最后修改:2015/10/1 10:54:29
15-10-01 10:54

上一页下一页