登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:问3个西门子s7200程序问题
点击:486 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
1.看到人家写的程序,地址是&VB100,这里的“&”不知是什么意思?
2.例如在库存储区分配了地址VB0~VB300,是不是以上地址范围就不应该在程序中用到?
3.如何读取并修改PLC的年月日时这些数据?
最后修改:
2015/9/30 12:02:56
15-09-30 12:00
1楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
1、&这是取址符,就是取VB100地址,间接寻址的时候用,
2、库文件使用的内存在编写程序时就不能使用了
3、读取和设置PLC时间有专门指令,不同PLC指令不一样,也有将时间放在特殊寄存器内地
最后你最好能好好看看手册,这些问题在手册都找得到答案
15-09-30 12:13
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
非常感谢
15-09-30 13:00
3楼
编辑
引用
管理
26049770
引用
逆水行舟
在 2015/9/30 12:13:26 发言
【内容省略】
学习了
15-10-02 08:11
4楼
编辑
引用
管理
877476825
谢谢,学习了
15-10-02 21:28