登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】零线接地问题(20150929)

点击:2087 回复:39

引用 老兔子 在 2015/9/29 21:42:20 发言【内容省略】

正解。IT系统就是这样。。听说轮船也是这种供电系统。
15-09-29 23:13
对矿山来说,采用IT系统最主要目的在于供电可靠性,单相接地时供电系统可以带病运行。
井下风机、水泵、提升机如果在某些时间点突然停止运行,造成的后果非常可怕。
这种系统必须加装接地监测装置,线路有接地故障时只报警不跳闸。
我现在遇到的故障,kdrjl给出的应该是最准确的解决方法,我先建议施工单位去按照这个思路处理,因为不是我们自己的设备,施工单位的,我只是他们找去帮忙的。
非常非常感谢大家的热心帮助。
15-09-30 07:55
就是因为电缆对地有容性电流的存在所以才用肖弧线圈(就是个电感)去抵消容性电流,不至于在单项接地中引发接地打火!
15-09-30 21:23
恰恰就是由于你的中性点通过消弧(电感)线圈接了大地,致使供电系统的各条导线与大地有了直接的联系,人站在大地上触摸了任一条不同电位的导线,都会有触电的危险。
所以在矿井(山)是绝对不允许采用中性点接地的供电系统的,即使通过消弧(电感)线圈接了大地也不行。
通过消弧(电感)线圈接了大地的IT系统用于与矿井(山)供电可靠性同等要求的场合,如医疗、科研等场合等。
15-09-30 22:02
学习了
15-09-30 22:11
关于IT系统,实际问题看到讨论的不多呀,此楼问题,看看还是很有收获的。
15-09-30 22:14

引用 kdrjl 在 2015/9/30 22:14:31 发言【内容省略】

对这块,包括教科书,其实讲的都不是很清楚。
15-09-30 23:02
IT电网,行业应用性强,一般接触不到,所以都只是概念,只有亲历,才能体会它的应用特性。所以此楼讨论很有共享价值。
15-10-01 07:01
井下高压电网是要严格限制单相接地的容性电流的,不接地系统单相接地电流大更容易发生触电和事故,如果经肖弧线圈会电感会抵消容性电流,电流小了人触电的概率就会降低的,同时即使发生接地了变压器也会正常运行2个小时的,提高了供电的可靠性!
15-10-01 09:32
应该是变频器厂家在应付,要求他们给出具体理由
15-10-01 10:34

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯