主题:s7-200配 模拟量(电流互感器)无法实现,请教了

点击:974 回复:9

s7-200配 模拟量(电流互感器)无法实现,请教了
附件 4.jpg
15-09-27 16:35
怎么无法实现?
15-09-27 16:57
不明白你的问题是什么。
15-09-27 20:36
说清楚些啊
15-09-27 20:48
对应PLC为DC0~10V输入不要搞错
15-09-27 20:53
不明白你的意思  互感器出来的电流信号  需要经过变送器在处理一下  处理成4-20的ma信号  或者是0-10的电压信号plc  才能够进行采集啊  不知道你说的实现不了是什么意思啊
15-09-27 23:23
AI模块上有拨动开关,选择输入类型。
15-09-28 07:56
要的是电压型的输入点,是不是定义的电压输入,电压输入是多少,在PLC中读取的数值是多少,有图么?
15-09-28 08:53
这个很方便的呀,你直接接到模拟量的输入就行呢、很方便的呀10V对应就是60A你写断程序就行了。。。。。
15-09-28 16:51
组态中硬件里的通道信号类型选对了么
15-09-29 11:07