主题:s7-200 电动阀控制程序相同,数量较多,用什么方法编程简单一下
点击:615 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jyqkr
s7-200 电动阀控制程序相同,数量较多,用什么方法编程简单一下
15-09-25 23:07
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
编个子程序调用,调用一次启用一个,多次调用不知道行不行?
我也只是看过书,没实操过的人
最后修改:
2015/9/25 23:22:07
15-09-25 23:21
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
因为真实的硬件输出地址是不一样的,并且输出点数众多又是不断的递增的对吧,用子程序不好实现。
如果输出的动作是相同的,而且电磁阀的输出点数又是有规律的递增的话,直接用公用程序+算数运算中的加一指令实现地址累加并不断的循环输出。
15-09-26 00:15
3楼
编辑
引用
管理
zhufengkd
15-10-08 09:27
4楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
FBD编程,同样的程序编好一个程序块后,重复调用该程序块,设置好输入输出点就行!