主题:s7-200 cpu226cn 输出是PNP型,还是NPN型

点击:1680 回复:6

即1M,1L+是怎么接线的,谢谢
15-09-24 15:16
呵呵:1M当然只能接0V;1L+接24V;
15-09-24 15:32
输入的话 pnp npn都可以,输出的话 晶体管的是pnp,输出是高电平
15-09-24 18:21
多谢
15-09-24 19:59
npn型的  pnp型的传感器都可以用
15-09-24 20:04
DC/DC/DC型的,输出信号是高电平,输出对应组的L+ M上必须接上电源才有输出;
15-09-24 20:14
其实万能的度娘给的图片一看就明白了。
附件 QQ截图20150712171515.jpg
15-09-24 20:19