登录
首页
工控贴图
回帖
发帖
正文
主题:仪表柜线缆屏蔽接地
点击:2392 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
jiaonpeng
很多人忽视仪表信号电缆屏蔽接地,好多柜子屏蔽层直到悬空,很多屏蔽层汇集在一起随便接在机柜上,甚至有的机柜就没设接地。
大家看看这接地做的怎样
15-09-24 13:47
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
有点密集恐惧症
15-09-24 13:51
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我遇到过一个+GF+的仪表
接地未做
显示的数据一直在波动
我是研究来研究去
费了大半天时间
最后把屏蔽层接到地线上马上好了
咨询原厂家工程师居然说必须要再购买他们的一个抗干扰模块才能解决!
15-09-24 20:14
3楼
编辑
引用
管理
648877055
不太好看 有点太紧了
15-09-24 20:18
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
压个这么大的接线端子,这屏蔽层的线缆截面积该有多巨大呀,至少有几十上百个传感器吧,或者上千上万个?
最后修改:
2015/9/24 20:59:41
15-09-24 20:59
5楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
引用
cfg168
在 2015/9/24 20:59:30 发言
【内容省略】
嘻嘻……
你见过线缆的屏蔽层么?
还线截面
呵呵……
笑死了
15-09-24 21:19
6楼
编辑
引用
管理
fudongyang
有点紧凑。
15-09-25 09:31
7楼
编辑
引用
管理
qd
太密集了
15-09-25 09:54
8楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
引用
cfg168
在 2015/9/24 20:59:30 发言
【内容省略】
上一回帖,血压有点高,报歉
仪表信号屏蔽层是单端接地,大都在控制柜侧,因电缆集中,接地有保证,且实施方便。
仪表电缆屏蔽层是网状,大都是一小把几根或十多根拧成一股,三股这样屏蔽层网编成辫子汇集到接地板上。辫子的线径不会细的。