各位好:
  我现在有一个项目,要求现场用触摸屏控制,远程用电脑控制,要求触摸屏控制
的优先级比电脑侧的优先级要高。
  我现在的PLC是S7-200,触摸屏用威纶和PLC进行PPI通讯,再加装一个CP243-1模
块与电脑侧进行以太网通讯,电脑的上位软件是组态王。
想问一下触摸屏的优先级比电脑侧的优先级要高这点怎么实现?我设想是在PLC程序内
设置不同触点进行互锁,但这样的工作量不是一般的大,有没有其它简洁一点的办法?
比如是当触屏控制时,上位机控制自动失效?
请指点一下。
15-09-22 16:43
好像没有办法,这样吧,触摸屏上做一个本地/远程控制的选通按钮。只有触摸屏有权做出选择。
15-09-22 21:14
这个只能在组态上进行权限的给定
15-09-22 21:27
找个变量,做个开关,一般本地优先于远程
15-09-23 07:33
设个密码就可以了
15-09-25 18:44
非要这样做出选择啊