登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:两台变频器轮流启动

点击:1076 回复:26

就用tb的17元的一个的双时间继电器就行了。
15-09-22 15:39
变频器的简易PLC功能加本身的多功能输出继电器完全可以实现
15-09-22 16:54
不同的变频器功能不一样,楼主选用什么样的变频器具体讨论。
15-09-22 17:11
楼主的问题如果使用西门子的MM440,内部有延时器0-6000s,完全可以实现两变频器自动循环。故障输出是干触点形式(非点动形式),并自锁功能,复位才能解除。
15-09-22 20:16
如8楼循环时间继电器,简单实现。
15-09-22 20:21

引用 ZCMY 在 2015/9/22 14:15:16 发言【内容省略】

赞同
15-09-22 21:27
[quote]以下是引用ZCMY2015/9/22 14:15:16的发言:
附件 DH48-2.jpg
这个实用,性价比高。
15-09-23 07:06
如果用时间继电器,我一般会选择市面上常见的通电延时,2个
15-09-23 07:38
如果不使用外围部件,仅使用变频器内部的定时功能及变频器控制端子的相互接线能成吗?另外,变频器故障输出是一个点动信号吗?兄台可知道?无尽感谢
15-09-23 08:13
先讲清你变频器的品牌/型号;
不是每款都可以有内部定时器的功能;
15-09-23 08:58

上一页 下一页