今厂内制氢加氢两套设备停车,工艺人员拿着肥皂水喷壶,沿着仪表风管试密连接密封
仪表风线管都是现场走管边安装边套丝的,螺纹丝又不是标准件,这样试漏,个个都不合格,交涉又不关用,每个都整改,郁闷死了
15-09-16 19:11
设计安装为什么不选焊接工艺的?
15-09-16 20:20
 制氢的漏了,,很危险的,,还不快搞好了,,小心爆炸了
 说明你们没有安全意识啊,,没有搞不了啊
15-09-16 20:46

引用 471590275 在 2015/9/16 20:46:30 发言【内容省略】

是仪表风不是工艺管!
15-09-16 20:50

引用 yejingmao 在 2015/9/16 20:20:00 发言【内容省略】

镀锌有缝管,基本上一焊一个洞,而且以后漏了更没的治
15-09-16 20:52
安全无小事
15-09-16 22:08

引用 jiaonpeng 在 2015/9/16 20:52:03 发言【内容省略】

这个至少得用无缝钢管吧,成本充许上304不锈钢管,制氢得注意安全
15-09-16 22:11

引用 yejingmao 在 2015/9/16 22:11:48 发言【内容省略】

仪表风分支管普便使用水煤气管,施工、安装、成本都很好进行
15-09-16 23:04

引用 648877055 在 2015/9/16 22:08:10 发言【内容省略】

这种检漏方法用于仪表风管感觉没必要
15-09-16 23:06