登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC驱动台达伺服, 但伺服无输出..

点击:853 回复:9

使用三菱L系列PLC, 定位模塊LD75P4, 确认PLC有送出脉冲, 但是伺服方面沒有收到信号...
伺服方面使用的是台达ASD-B2伺服驱动器, 接线采用集极开路, 已确认接线正常(如图)
求高手指引一條明路...
附件 伺服配線.jpg
15-09-16 16:47
伺服参数设置对不对?使能了吗?有报警?
15-09-16 16:54
伺服使能接线了吗,是否位置模式,其他参数是否正确
15-09-16 17:10
确认接线正确, 参数设定的部分能提点一下特别需要注意的部分吗?
15-09-16 18:17
你用脉冲的是否参数有选择用脉冲的方式
15-09-16 18:56
控制方式有脉冲+方向 ,或者双相脉冲
15-09-16 19:08
B2系列很容易上手的,看看参数是否设置正确,有无报警,用手转一下马达能不能动
15-09-17 08:22
请核对所使用的运行模式,参照以下的接线图:
附件 01.jpg
附件 02.jpg
附件 03.jpg
15-09-17 08:47
台达有内部定位模式和外部脉冲模式,是不是参数问题。
15-09-17 08:52
已经解决了, 确实是参数问题, 感谢各位!
15-09-18 18:40

工控新闻

更多新闻资讯