主题:施耐德变频器输出电压小
点击:1469 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
yushenlei2008
大家好!
请教一个问题,施耐德ATV312 4KW变频器,运行时输出只有50V 左右,频率到50HZ,
是哪方面问题
15-09-16 15:44
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
带电机吗?三相是否平衡?不带电机多少伏?
15-09-16 15:58
2楼
编辑
引用
管理
15588900021
先说说你怎么测量的输出电压啊
15-09-16 17:56
3楼
编辑
引用
管理
1989460116
楼上正解,你电压怎么量的,50Hz才50v,不应该呀,莫非输出缺相?
15-09-16 19:13
4楼
编辑
引用
管理
397679140
空载会节能运行
15-09-16 21:17
5楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
你好,不带电机量的,而且三相输出电压平衡。
15-09-24 17:40
6楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
我用数字万用表测量的,两台同样变频器另一台可以测量出输出380 V。面板频率显示升到50HZ
15-09-24 17:42
7楼
编辑
引用
管理
1989460116
你将参数恢复出厂设置,也许在参数中限制了最高输出电压。
15-09-25 12:13