刚才在网上查了下说电压互感器爆炸多半是由于谐振产生的过电压所致,需加装一次消谐器来解决,可这个柜子中装了一次消谐器的啊,这到底是怎么回事,求各位大神分析下!
现在领导已经重新购买电压互感器,打算换掉之前的,可我还是有个问题,如果不是电压互感器本身的质量问题,没有查出真正的原因之前,换上新的会不会又爆炸呢?
问题终于找出来了,接二次线的员工多放了一根接地线,开口三角形本应首尾相连然后再接地(A-B-C-地),可接线的员工在A相互感器的尾端也接了一根接地线,也就是说互感器的A相、C相都接地了,然后B相互感器爆了,取掉A相接地线,更换B相互感器,问题解决!发出来希望大家引以为戒!同时也可说说自己的见解!
最后修改:2015/9/17 8:49:04