登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:?急急孔板流量计技术参数选择(计算)问题?

点击:1083 回复:16

大家好:差压式孔板流量计,怎么来确定差压变送器的量程呢?
还有温度补偿量程怎么确定呢?压力补偿量程又怎么来确定?
孔板流量计正常使用时候H端和L端都应该是打开的吧?
15-09-12 20:13

dlr

楼主是否已有现成的孔板?如果有则根据孔板计算书上的差压及流量来确定变送器的量程即可,温度及压力的量程可根据计算书采用的工艺指标来选择。孔板使用时正端和负端都应该是全开,否则将产生误差。
15-09-12 21:11

引用 dlr 在 2015/9/12 21:11:26 发言【内容省略】

没有现在是有个DN800的管道,介质是煤气,要用空板,但是不知道上面那些参数怎么来确定?
15-09-12 21:47
孔板计算非常繁琐,一般人计算不出来,还是设计院不然就是厂家
管径、压力等级、工作温度、介质密度、最小最大正常工作流量、雷诺数、管道粗糙度、压损、修正系数……
15-09-12 23:54
温压补偿一般在系统软件组态中进行,注意差压计开方问题
15-09-12 23:56
流量计安装后要注意零点校准问题,介质满管工况后进行
15-09-12 23:58

dlr

  看来楼主这是设计一块新的孔板,这首先要工艺提供相关的工艺条件,如煤气的常用工作温度、压力、密度,最大、最小流量等参数,要工艺提供签字的工艺条件,因为孔板计算后,就是按计算书来制造的,如果提供参数有误是无法返工的,DN800管径的孔板费用不会太低,这是为了分清责任。
   如果工艺提供的条件完善、准确,则孔板是可以自己进行计算的。但还有个加工条件,如要有不锈钢板,及加工一对法兰盘的钢板,有大车床及车工师傅来加工,其对加工精度是有要求的,DN800管径的孔板看来只能用板式的,在安装时,可能还要自己制作均压环来取压。
   如果没有条件就只能是请外协了,但仍然需要工艺提供相关参数才能计算。
15-09-13 15:57

引用 dlr 在 2015/9/13 15:57:57 发言【内容省略】

自己造孔板?
这个就是造出来也没有具体的数据对照表,只能算做一个非标产品,这个没有任何对应关系,或对应压差关系不明确的孔板装上又有什么作用呢?
估计楼主就是想采购一个对应管径的孔板,但不知需要提供什么参数。
15-09-13 16:11

dlr

很多化工企业自己加工孔板不是什么稀奇事,尤其是大修时更换的孔板。按国际标准ISO5167所涉及的孔板属于标准节流装置(该标准适用于管径50----1200mm范围,大于3150雷诺数),由于有可靠的试验数据,只要按照推荐的计算公式、遵照加工要求、安装规定,对其不需要单独标定,这也是孔板优于许多现用新型流量计的原因。
15-09-14 14:06
不是有标准的孔板吗?!
15-09-14 19:08