登录
首页
串口通信
串口通信
回帖
发帖
正文
主题:台达plc与普传变频器通信,无法改变频率
点击:1730 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
251230935
台达es2plc与普传pt100变频器通信,无法改变频率
15-09-12 15:03
1楼
编辑
引用
管理
251230935
不管怎么改变,频率一直是25HZ,请前辈给指导一下,谢谢
15-09-12 15:05
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
感觉到你没有改变频率的指令,也就是说没有用到[MOVE 频率 D*]。
15-09-12 16:23
3楼
编辑
引用
管理
251230935
设置固定频率也不行,改不了,还是25HZ
15-09-12 19:53
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
不知道能不能读出。
15-09-12 20:46
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
是标准的modbus?
15-09-13 10:27
6楼
编辑
引用
管理
251230935
是标准的modbus.能读出来,就是改变不了频率,前辈看看设置速度的地址是否正确,变频器地址转换16进制不是太明白
最后修改:
2015/9/13 10:37:25
15-09-13 10:35
7楼
编辑
引用
管理
anriqing111
应该H2001才对。
15-09-13 12:18
8楼
编辑
引用
管理
as502502
变频器参数上限频率改没有?
15-09-13 13:41
9楼
编辑
引用
管理
251230935
没有设置上限
15-09-13 15:11
上一页
下一页
工控新闻
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
人形机器人带来工业发展新机遇
更多新闻资讯