主题:三菱PLC GX-WORKS2 里面的软元件储存器
点击:13315 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
mrdenghui
今天看别人的程序,里面有一个的D130的地址做运算,算脉冲跟毫米。但是程序和触摸屏里面从头到尾都没有传数据进去,但是设备还是可以正常运动,最后找了半天找到了这个软元件储存器里面有D130。大家能告诉我这个是干什么的,这么设置啊? 大家指导下,谢谢!
15-09-12 10:22
1楼
编辑
引用
管理
mrdenghui
补上图片。
15-09-12 10:25
2楼
编辑
引用
管理
mrdenghui
15-09-12 10:27
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
补上程序和HMI D130的属性图
15-09-12 10:29
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
D130的数据被预置进去了,方便以后修改每转脉冲数,在调试程序的时候也可以在线修改而不用停机重新编译与下载,直接改地址D130里的数据就可以了。
15-09-12 11:13
5楼
编辑
引用
管理
mrdenghui
那预置的值是哪个呢? 为什么会有不同的值在哪里呢?
15-09-12 11:18
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
引用
mrdenghui
在 2015/9/12 11:18:51 发言
【内容省略】
100,D130和D131里的值,D132也是100,D134是0,图片D130行代表D130-D139
15-09-12 11:46
7楼
编辑
引用
管理
mrdenghui
哦哦,原来是这样啊。就是说我程序在设备上运行时候不去更改它的值它就是默认的100是不?为什么它的1和2是合并的呢?我试着自己编辑但不能合并啊。
15-09-12 13:46
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
mrdenghui
在 2015/9/12 13:46:48 发言
【内容省略】
它是32位的,一字16位,指令用DMUL是32位