主题:伺服电机加减速度有点大,启动停止时有点抖动

点击:3115 回复:6

伺服电机加减速度有点大,启动停止时有点抖动,一般应该设置哪些参数,是增大还是减小?
15-09-12 09:10
加速度减小就可以了,可以把加减速时间增大一下
15-09-12 10:58
刚性系数调小一点就差不多了
15-09-12 11:53

引用 zhyi0214 在 2015/9/12 10:58:44 发言【内容省略】

基本上没有用的,S型加减速度时间常数的T1,T2都更改过就是不见效果
15-09-12 13:20

引用 高雅的雅 在 2015/9/12 11:53:34 发言【内容省略】

我也知道刚性过大了,就是不知道怎么改小
15-09-12 13:21
品牌没有,参数没有,怎么告诉你??
15-09-12 14:00

引用 高雅的雅 在 2015/9/12 14:00:43 发言【内容省略】

是广数25i数控系统自带的伺服驱动器,具体参数不是通用的吗?速度比例增益,积分时间常数,位置比例增益,电流比例增益
15-09-12 17:04