登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:需要无功补偿吗

点击:935 回复:17

电缆如果不考虑扩容的话,也基本够用了,当然你的得是国标电缆。
感性负载这么少的话,应当可以不作无功补偿,做的话也没必要加补偿柜,就地补偿一下就行了。
15-09-11 19:49
补偿肯定要的
楼上有说几千块能搞定--这个估计不行吧!
15-09-11 20:36
需不需要补偿的看电费的利率
15-09-11 21:09
注塑设备用的是伺服电机,可以不考虑无功,其实我想的是两颗3*240铝缆并联距离两百多米长,电流接近七百安时感觉电缆截面积不太够用 线路肯定有压降 假如在末端做一电容补偿有意义吗。
15-09-12 04:47

我在沈阳一工厂  这里有两根3*240+1*120铝缆并联使用大约200米长负载是注塑。阻性负载大约600安感性50安左右电缆能热吗  补偿一下有必要吗,注塑设备用的是伺服电机,可以不考虑无功,其实我想的是两根3*240铝缆并联距离两百多米长,电流接近七百安时感觉电缆截面积不太够用 线路肯定有压降 假如在末端做一电容补偿-定补有意义吗。
15-09-12 07:23
如果在负载侧安装电容器真的能够补偿导线截面积太小导致的线路损耗,电压降低,那么,估计导线厂家的销量就会被降下来好多了,而且网络上流传的电工选线口诀也会因此而失去作用的。
导线的截面积的选型与架设一旦确定并实施完成,也就规定死了所能够传送的电源的总功率,不是你想带多少功率都得的,哪怕再使用什么方法改善而不去增加导线的截面积。
15-09-12 08:47
纯电阻负荷电容补偿效果不大,而且是电压越高电流越大。如果把加热器改成调功模式电流会降下来。
15-09-12 21:48
谢谢, 设备是进口全自动不能有任何改动 纯阻性负载和伺服电机补偿是没意义只能这样。两棵3*240铝缆差不多也够了,设备开动时我没观察,估计应该是间隙性的,
15-09-13 07:33

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯