我在沈阳一工厂 这里有两根3*240+1*120铝缆并联使用大约200米长负载是注塑。阻性负载大约600安感性50安左右电缆能热吗 补偿一下有必要吗,
15-09-11 11:16
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
注塑行业?肯定有使用马达的呀,对吧。
自己制作补偿柜或者购买补偿柜,自动补偿的,小型功率的补偿柜,你只需要跟老板讲要投资3~5千块钱就得了。
最后修改:
2015/9/11 11:22:51
15-09-11 11:22
2楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
加个无功补偿控制器,自己做个柜子就好了。
15-09-11 11:25
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
200米用240铝电缆负载600多A偏小点
15-09-11 11:55
4楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
看你用的什么电缆呀 铜的没事铝的小了点 你公司配电房没补偿吗 有的话就不用了。。。。。
15-09-11 12:10
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
问题:如果是伺服电机驱动油泵的话可以不加,普通电机驱动油泵非加不可:否则电力局罚死你,功率因数达不到会有惩罚性罚款滴
15-09-11 12:19
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
楼主说,感性负荷的比例很小、数值也不大……
15-09-11 15:28
7楼
编辑
引用
管理
robotics30
无功补偿柜,很成熟的产品,买一个就可以了
15-09-11 15:53
8楼
编辑
引用
管理
laozhou4
就地补偿吧,线路比较长。
15-09-11 17:33
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果真的是600A有功,50A无功,无功就不用补了。
15-09-11 18:46