登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:无功就地补偿

点击:1667 回复:38

就地补偿我以前单位就有,效果比集中补偿好很多。
15-09-08 17:07
嗯 长知识了
15-09-08 17:25
有两台90的。
15-09-08 19:24
我这是不得以,无功柜补偿不够,柜里也加不了,所以想把两个大一点的电机就地补偿。
15-09-08 19:26
把大电机改成变频器控制呢?前面加输入进线电抗器。功率因数就会好了吧?
15-09-08 19:33
改变频不现实,90的得不少钱啊,再说不是很有必要,只是单纯的想提高功率因数。
15-09-08 21:59
加电容器也有不少啰嗦事呀。比如,要看着功率因数大小调整接通和断开,或者还要计算电容器的发热和散热问题等等。
15-09-09 18:47
没那么多的事儿,无功补偿有控制柜,只是容量不够,所以选两个大电机在本地做一下补偿,很简单的,和电机运行同步,不知道是否可行。
15-09-09 20:14
无功就地补偿要注意二个问题,一是电容的放电问题,二是自励电压问题。对全压起动的电动机,电容直接与电机并联,断电后电容利用电机绕组放电,一般在5秒内可把电容上的残留电压降至50V以下,因此停机后再起动的间隔时间应大于5秒。对星三角起动的电动机,停机后电机绕组没有形成闭合回路,电容无法利用电机绕组来放电,虽然有的补偿电容自带放电电阻,但要经过1分钟后才使残留电压降至50V以下。因此如果电容接在KM1下,就应该有措施保证再起动的间隔时间大于1分钟,或者有措施保证电机停电后绕组能形成闭合回路,或者在电容上加其它放电设施。如果接在KM2下,在每次起动时电容被KM3短接,保证电容上没有残留电压后才投入,可确保电容的安全,但如果起动间隔时间太短的话,短路放电电流很大,对KM3不利,而且在起动阶段电容没有补偿。利用电机绕组放电的就地补偿,还要注意自励电压问题,电机断电后在惯性作用下会继续运转,由于绕组连接有电容,就成了发电机,会产生电压,为限制自励电压,一般要求补偿电容电流不大于电机的空载电流。
15-09-09 21:05
太感谢了,真没想过这么多事要注意的,只是想当然的想试试看,多谢指点。
15-09-09 21:12

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯