登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:真诚求教欧姆龙PLC通讯电缆的问题
点击:2310 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lipen28
本人刚刚接触PLC不久,目前对欧姆龙CPM1A如何与计算机进行通讯一筹莫展.我自制了一条电缆,尝试过以上两种接法,但都无法和计算机取得联系,软件是用的CX-Programmer我的电脑是安装的WINDOWS XP.恳请各位懂行的老师和朋友给予帮助!万分感谢!
(另:我是重庆的,有重庆的比较懂PLC的朋友吗?希望可以交个朋友)QQ358320208
05-06-01 20:53
1楼
编辑
引用
管理
mole1979
引用
lipen28
在 2005-6-1 20:53:00 发言
【内容省略】
用专用电缆CIF02
05-06-01 21:25
2楼
编辑
引用
管理
pycathiu
你现在到哪儿找25针的COM口去?那种电脑早进坟墓了
你可以使用CPM1-CIF01,然后做一根下面接法的电缆:
PLC 计算机
2-----2
3-----3
4-----8
5------7
9-----5
计算机侧4,6短接,保证能连接上(连不上找我借手编),并且这根电缆可以用于CJ/CS系列的PLC连接
05-06-01 21:49
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPM1A必须使用CPM1—CIF01通讯模块或用CQM1-CIF02电缆才行;
上图的电缆是对于有RS232通讯口的PLC型号才适用;
CPM1A的PLC没有RS232呀;
05-06-01 22:10
4楼
编辑
引用
管理
lipen28
万分感谢各位朋友的赐教!我明白了
05-06-02 16:33
5楼
编辑
引用
管理
咖啡7974
CPM!A 的连接电缆有现成的卖300元一根
05-10-12 19:30
工控新闻
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
产业升级筑牢实体经济根基
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
重庆三峡学院联合和利时等企业共建“智慧仿真系统培训中心”
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
更多新闻资讯