主题:组态王连接s7200smart数据显示
点击:1999 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
845090586
组态王连接s7200smart显示数据,可以读出PLC里的数据但是和PLC里的实际数据不一样,差别很大,但是变化趋势是一致的,请问怎么设计才可以使二者显示的数据一样呢?新手,不胜感激!
15-08-27 11:32
1楼
编辑
引用
管理
1041858828
让原始值的大小和工程值大小一样.
15-08-27 13:24
2楼
编辑
引用
管理
845090586
感谢的您的回复,但是具体怎么设置呢?
15-08-27 15:12
3楼
编辑
引用
管理
1041858828
你可以看一下数据词典里面的注释。
15-08-27 20:48
4楼
编辑
引用
管理
845090586
十分感谢,问题已解决!