主题:接触器这样子接的意义
点击:2805 回复:52
20楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这好像不是星三角电路 ,看起来倒像是 双速电机起动回路。
15-08-27 09:01
21楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
星三角启动电路 ,接成这样也没问题,要看控制电路了。
15-08-27 09:04
22楼
编辑
引用
管理
nhao00000
星三角降压启动电路。
15-08-27 09:50
23楼
编辑
引用
管理
周电
这不是星三角启动吗,还有个时间控制器,难到是到了时间就开,到了时间就关。什么设备上的,是风机吗
15-08-27 11:37
24楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
引用
liuxd6909
在 2015/8/27 9:01:18 发言
【内容省略】
赞同。星三角没必要俩热继。
楼主要是把负载拍出来看看就晓得了。
15-08-27 11:57
25楼
编辑
引用
管理
光
楼主 说的那个不是时间继电器 那是个时控器 时间继电器可不长那样吧 这个柜子的接线手法 真是不敢恭维啊
15-08-27 12:20
26楼
编辑
引用
管理
chency_2008
有点乱,星三角没有那么多的热继电器,不是星三角如果中间的接触器一吸合不是短路了,要把下面出线也拍来看看
15-08-27 14:55
27楼
编辑
引用
管理
brainlin
出线四根是因为有根接地线。这根本是中性线的,现在直接接柜体接地了。取220v电也是取三相任一相和地线组成220v交流。挺不理解,但是设备工作挺正常
15-08-27 21:42
28楼
编辑
引用
管理
brainlin
下面的出线左边四根是进线,右边是出线
柜子是野外使用的,拖动电机,停机自启。
15-08-27 21:44
29楼
编辑
引用
管理
brainlin
野外使用,要求不高,这边电工普遍这么干,看着也只能呵呵了
15-08-27 21:45