背景:实现1241cpu与两台设备的MODBUS_RTU通讯。
问题描述:因手头上只有1个RS232模块,想使用继电器来切换RS232的三根线实现两台设备的通讯,切换的频率为8秒钟1次,不知道这样行不行。
最后修改:
2015/8/26 7:40:31
15-08-26 07:39
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
是不是和频率为8秒钟1次带电插拔通讯线效果一样样呢?
15-08-26 07:44
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
引用
zzn6737
在 2015/8/26 7:44:54 发言
【内容省略】
看他的描述很可能,带点拔插容易烧通讯口吧?
15-08-26 08:05
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
继电器恐怕不好吧,怎么也得是三极管吧。
15-08-26 08:10
4楼
编辑
引用
管理
BobMarley
两台设备的地址不一样?不可以更改吗?
如果不是的话,不用切换啊。modbus读写指令里包含地址呢。
15-08-26 08:17
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
RS-232通讯协议不支持多台设备进行组网使用不同的地址进行通讯,它是1:1的通讯模式。
只有转换成RS-485的通讯协议才能完美的解决问题。
15-08-26 08:38
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
就算要这样做也应该用电子开关啊。
15-08-26 08:57
7楼
编辑
引用
管理
339402782
要自由口写MODBUS么?RTU的地址不可以变么?
最后修改:
2015/8/26 9:17:52
15-08-26 09:17
8楼
编辑
引用
管理
mlx5118
考虑成本的话,用继电器可以使用
15-08-26 10:26