dongchunyu
蓝海华腾V5-H变频器,没有报警显示,频率设定50Hz,按RUN键频率不上升显示0,但按M键点动,频率有显示电机正常转动。不知是参数没设置好还是cpu板坏了?诸位有遇到这种故障的吗?
15-08-21 14:59
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
估计是工作模式不对。
15-08-21 15:18
2楼
编辑
引用
管理
2104176156
查参数啊,对比说明书,看频率给定通道等是否正确。
15-08-21 16:59
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
参数是设置面板启动吗?
15-08-21 18:54
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
以前正常的话,查查是否运行按键问题。
15-08-21 19:21
5楼
编辑
引用
管理
dongchunyu
运行命令给定方式原来设定的是端子操作,我已经改成面板操作了。谢谢2104176156及各位的帮忙!我又看了一遍功能参数表,控制运行模式是过程开环控制,开环主给定方式是A/1模拟量控制改成开环数字频率给定就OK了。