主题:请教Q64RD模块的问题
点击:809 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhp644202
看手册要给Q64RD模块分配I/O地址.请教地址怎么分配.打问号的地方.
15-08-20 23:59
1楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
50开始,60,70..............随便写。
15-08-21 08:24
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
你第三个模块是30开始,32位的模块,那占用的地址是30到4F,那后面的模块地址只要不和这个重复就可以,50以后的都可以设置。
15-08-21 08:54
3楼
编辑
引用
管理
zhp644202
50以后的物理地址都是在外部找不到的对么?但是在程序里面可以用,对么?
15-08-21 11:57
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是设置成50,那它占用的地址就是50到5F,这个50到5F是没有实际接线的,是模块和CPU之间交换信息的,编程时要用到这些地址。
15-08-21 15:10
5楼
编辑
引用
管理
zhp644202
谢谢版主.
15-08-21 23:56
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
高兴了你来一个1FF都行
15-08-23 07:35
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
高雅的雅
在 2015/8/23 7:35:03 发言
【内容省略】
1FF指的模块通道号码,起始地址是1FF0
15-08-23 07:36