登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两个同牌子的继电器!

点击:1618 回复:27

感觉你这个可以通用
15-08-19 09:37
负载能带动就没什么问题的
15-08-19 09:55
买不到原装可直接用LY系列代换(连底座+继电器)
15-08-19 10:19
容量及接线都一样的呀;
15-08-19 11:37
MKS2P已经替代了MK2P好久。
15-08-19 13:29
从图片上看,接线图一样,触点耐电流 RES 阻性负载10A,GEN 感性负载7A ,也一样,

引用 转身祭喧哗 在 2015/8/19 1:50:55 发言【内容省略】

意思是在交流250V 50~60HZ 功率因素为1  触点耐电流,NO 是10A ,NC 为5A。
感觉MKS2P第一个图的好点,触点周围有塑料件可以起到灭弧的作用。
最后修改:2015/8/21 14:08:39
15-08-19 14:31
当然可以通用  看看负载大不大 就好
15-08-19 14:50
你能确定继电器是正品吗
15-08-19 15:38
      继电器,顾名思义!其实它就是一个一组或多组的电磁开关而已,有些继电器开闭触点较小,常用来做关断或接通相对电流较小的负载回路的用途,也可以用来做二次控制回路的中继信号切换开关。有些继电器虽然体积小,但是它的开闭触点容量还是很大的,也是可以直接用来控制关断或接通相对比较大的电流负载的。在使用中,只要不超过触点的额定电流,是没有问题的。当然控制的负载电流大了,自然触点在接通或断开时就会产生电弧火花的,其实和接触器是一样的,这很正常。只是接触器装有灭弧罩盖住电弧火花了,你看不到而已。其实继电器在控制回路当中工作时,触点接通或断开时也是有火花的,只因它控制的电流较小,电火花也就相对要小很多的,白天从表面看只是不那么明显而已。但晚上没有光时,还是能看得到火花的。所以我说了这么多,意思就是想告诉你,你的继电器有火花是正常的,也是没有问题的。不然你即使换了,还是同样会有电弧火花的。所以你不必要担心,找不到,更不要瞎换!
最后修改:2015/8/19 17:51:45
15-08-19 17:45

电流大得 可以代替小的  小的不能替大的
15-08-19 18:27

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯