主题:今天送电的一个怪事

点击:2562 回复:47

据你反映的情况,我想知道你的变频器是多大功率的?
15-08-22 09:40
3KW的变频器ACS355的
15-08-22 13:44
那电机能正常启动吗
15-08-24 06:04
图纸问题,还是安装问题
15-08-24 06:32

引用 知道一点 在 2015/8/24 6:32:46 发言【内容省略】

应该是他们柜子安装问题,柜子里前面有单相送电的空开,后面是三相电,估计安装人员误把这个C相接到A相了
15-08-24 13:16
什么奇葩的事情都有可能发生啊!
15-08-24 20:23
你的变频器本身就可以单相或两相运行的,缺相的情况是可以正常运行的.不奇怪
15-08-25 16:19
这还真不知道,但这也不是单相电运行啊。
我知道355有单相的变频器。但这款可以单相运行还真不知道