从图上看1#柜是隔离柜,没有开关,所以为了防止带负荷拉开1#柜,必须同3#柜联锁,只有三号开关柜小车拉出,允许拉开1#柜子,看一下柜子,通常厂商都用机械机构来防止误操作。好多都是有一个限位挡板等机械机构来实现的机械联锁
15-08-19 10:11
不管是第一个柜里是隔离开关还是断路器,它们都有电气辅助触点,都可以利用其相应的辅助触点(二次图)来实现相互联锁功能,主要是要搞懂联锁的意义,在二次图里就可以根据设计理念来设计控制原理图了
15-08-20 16:23
我们这在运行的10Kv系统分别是进线柜(带真空断路器)计量柜 PT柜 馈线柜。
15-08-20 18:06
持高压进网作业证,就我的了解如下
一般的结构是这样的
1,高压进线柜,里面纯接线,对接,保护;
2,计量,微机保护;
3,高压断路器,原来老式的都是高压隔离开关和熔断器,现在新式的都是电动隔离断路器,带自动储能;
4,PT柜,测量电压电流,指示,保护;
5,第五个可不是变压器出线柜,相反是变压器进线柜,也就是变压器高压侧,或者说高压出线柜
如果不出意外,下面应该是
1,低压出线柜,出来就是380了
2,低压联络柜,用于发电机投入
3,低压馈线柜,可能有好几个
4,低压补偿,就是电容柜
看多了就大同小异了
15-08-21 20:52
这个联锁有一根钢丝绳 电动机合闸时会把一个钢丝绳拉到位实现了机械电气的双重保护
15-08-22 23:07
第一个是隔离开关、联锁是防止带负荷分合闸
15-08-23 20:40
类似刹车那种钢丝绳、很多万能断路器的联锁都是这样做
15-08-23 20:41
谢谢各位大侠了,等柜子回来了我好好看看机械方面
15-08-24 13:38