10楼
编辑
引用
管理
47378557
是不是可以这样理解,进线柜合上后母线提升柜才可以合,断电时母线提升柜断开后进线隔离柜才可以断开?
15-08-18 08:32
11楼
编辑
引用
管理
47378557
对啊,这也是我比较迷糊的地方。。。
15-08-18 08:35
12楼
编辑
引用
管理
47378557
谢谢你的解答,明白了
15-08-18 08:36
13楼
编辑
引用
管理
chency_2008
这是10KV中压开关柜,这联锁就是五防功能:
a、防止误分、合断路器
b. 防止带负荷推入或抽出
c. 防止带电合接地开关
d. 防止接地开关关合时送电
e. 防止误入带电间隔
15-08-18 14:16
14楼
编辑
引用
管理
坏男孩
一号柜没有断路器,不能带负荷分闸。所以要和三号柜闭锁,一号柜手车拉出的话,要先停三号柜
15-08-18 14:25
15楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
第三个应为主受柜
15-08-18 14:51
16楼
编辑
引用
管理
47378557
谢谢,明白了,就是机械联锁比较迷糊
15-08-18 16:34
17楼
编辑
引用
管理
47378557
谢谢你的解答,那如果第一个柜子有断路器呢,是不是仍然需要联锁
15-08-18 16:36
18楼
编辑
引用
管理
wuyang750
机械连锁貌似是国内强制要求的,远距离机械连锁,可以用刹车线那种钢丝
15-08-18 18:52
19楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
坏男孩
在 2015/8/18 14:25:28 发言
【内容省略】
这样解释,认为比较合理 。
15-08-19 08:43
上一页