主题:pt100二线制热传感器可以用K型传感器代替吗?
点击:3960 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
glc2007
我厂里有一台失效炉,有一根二线制pt100的传感器坏了,我用了一根K型的传感器,可是湿控器显示的温度不会随温度的变化而变化,请教各位是什么原因,可以用K型代替pt100吗?
15-08-15 11:13
1楼
编辑
引用
管理
402151895
温控仪里的参数要改成k型的
15-08-15 11:36
2楼
编辑
引用
管理
402151895
报上你的温控仪的品牌
15-08-15 11:38
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
热电偶可以根据工况选择,相应的你的温控器也要能选择对应的输入信号选择
15-08-15 11:52
4楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
看下温控器的说明书,换下参数
15-08-15 11:58
5楼
编辑
引用
管理
glc2007
温控器型号:XMTA-6311-k-0-1300 湿控器的输入类型也改成K型的
15-08-15 12:18
6楼
编辑
引用
管理
glc2007
型号是:XMTA-6331不是6311
15-08-15 12:20
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
温控器能改相应参数就能用,注意工艺要求及热电偶极性。
15-08-15 13:18
8楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
把输入类型设置改为k分度,把输入方式也改掉。
15-08-15 13:39
9楼
编辑
引用
管理
光
在温控器里 应该有选择端子的吧
15-08-15 14:15