15-08-13 20:20
还得好好学习下自锁、互锁,这是最基本的东西,也是经常用到的,在设计中及现时运用中相当重要。
15-08-13 20:29
如果照这张图接线,km2或者km3有任意一个主触点粘死的话,后果很严重。
15-08-14 08:46
不是有必要吗,而是绝对有必要。
15-08-14 08:48
附件 无标题.jpg
15-08-14 09:10
安全性不高,没有互锁
15-08-14 10:23
KM2,KM3互锁绝对有必要。
15-08-15 11:26
都正确
15-08-16 10:55
14楼的主电路有问题吧,  KM1主触点就接于KM2之后,
15-08-16 16:55
呵呵……我也觉得14楼主电路这样标注有问题……
15-08-16 17:22