主题:大家看这星三角启动电路正确吗?
点击:1426 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
zjx559
大家看这星三角启动电路正确吗? 平时实际用的是这样的吗?
15-08-13 18:32
1楼
编辑
引用
管理
zjx559
15-08-13 18:52
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
系统自带画图板画的啊?
15-08-13 18:56
3楼
编辑
引用
管理
1920395409
KM3的常闭点应该控制KT和kM,否则KT总是接通啊。
15-08-13 19:28
4楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
zjx559
在 2015/8/13 18:52:31 发言
【内容省略】
非常有必要,KM3把KT供电切断更好
最后修改:
2015/8/13 19:36:18
15-08-13 19:33
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
基本没问题
15-08-13 19:43
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
可以用,但不合理。
15-08-13 19:56
7楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
安全性比第一个有所提高,还是不理想。
15-08-13 19:58
8楼
编辑
引用
管理
13542254757
互锁都不搞一个?
15-08-13 20:08
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
这是要一点一点往上加东西吗?
15-08-13 20:12
上一页