主题:气体报警仪出现乱码

点击:455 回复:7

  在老厂区安装气体报警仪,单独提供24V DC 电源,电源线走的是老桥架,据说是老桥架中有大电缆该区域形成环形电流,影响报警仪,但是这只是电源而已,电压也没有波动。
15-08-13 11:18
屏敝电缆先试用,不行再套管走
最后修改:2015/8/13 11:31:49
15-08-13 11:28
如何乱码,拍张图片出来啊。也许不少干扰呢
15-08-13 13:52
尽量避开强电,屏蔽线,穿钢管,屏蔽层接地
15-08-13 16:04
没有独立穿管或者走线啊!
这个干扰比较麻烦
15-08-13 20:20
报警仪不要接地啊  ,,我们就是 接地就不行
15-08-13 20:50
重启
查看探头罩是否脏污
查看探头是否失效
查看仪表是否进水、潮湿
查看线缆是否松动、短接
15-08-30 23:07
干扰只会让读数与实际值不相符,不会出现乱码吧?
15-09-09 20:32